Доброго времени суток.
Ситуация с электрическим бойлером термекс.
Давление на входе ХВС 3,5 очка, постоянно капает обратно-сбросной клапан (ОСК) при нагреве. Поставил манометр между ОСК и самим бойлером при нагреве воды от 20 до 60 градусов, давление поднялось с 3,5 до 9,5 очков. Естественно потёк и ОСК и даже гайка на американке запорного крана. 
У кого было подобное и как это исправить?
P.s. Дома воткнул манометр, давление на моём водогрее с 3,7 поднимается максимум до 4,5 очков.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ставь расширительный бочек , а но деле так довление не может подниматься сломан термостат не правильно заказывает температуру

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну во первых оск для того и ставят чтоб при нагреве сбрасывать избыточное давление воды.было бы странно если б он вообще не капал. Он должен периодически сбрасывать давление так как при нагреве вода расширяется до 0.1 общего обьема. К примеру у меня бан на 150 л и при полном нагреве он сбрасывает порядка 10-15 л избытка. И это нормально. Но в вашем случае идет перегрев. Как тут посоветовал ь расширительный бак поставить я бы не рекомендовал. Проверьте термостаты выносной и погружной. По всей видимости один из них не срабатывает и при достижении нужной температуры не переключает бойлер в режим ожидания а догревает до кипения. По этому такое высокое давление и появилось.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Проверить термостат и клапан. При таком давлении он должен не капать, а скидывать воду в дренаж.

Share this post


Link to post
Share on other sites