Добрый день ! Рабочие подключили батарею и говорят что все будет хорошо работать. Но потом пришли сантехники из управляющей компании и говорят что с таким подключением вода будет уходить в байпас так как выход с стояка межосевое 45 см , а на радиаторе 50 см. Как вы считаете будет работать такая система подключения?

bDVCh4qQe1w.jpg

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Особых проблем не будет. Можно было на байпасе еще кран поставить

Share this post


Link to post
Share on other sites

На байпас кран нужно поставить ещё

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

А вот с полотенцесушителями такое не всегда прокатывает.
 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Какой этаж и разлив?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Лучше перенести байпас максимально к радиатору.

Share this post


Link to post
Share on other sites

сопротивление большое получается, греть то будет 100%, но есть вариант что крайние ребра, т.е те что дальше от байпаса, будут холоднее, и в целом циркуляция хуже будет, хотя бы на 45 бы ушли, ну и непонятно на фото, разного ли диаметра перемычка и подводящие трубы, можно как решение проблемы врезать на перемычку кран)

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

1) о "мастерстве" рабочих свидетельствуют хотя бы резьбовые (если я правильно рассмотрел фото) соединения, которые предлагается замуровать в стене. Уже за одно это их надо наказывать.
2) Ну и отсутствие теплоизоляции на трубах и за радиатором при такой глубокой зарубке в стену - не самое умное решение.
3) Ещё меня смущают наклоны подводящих труб. По фото сложно судить, но если там реально такие уклоны - есть шанс образования воздушных пробок. А значит отсутствия отопления. Хотя бы на радиаторе не забыли поставить "воздушный" кран?
В таких домах, если не можете качественно сделать сами, и если ЖЭКовские сантехники не абсолютные неумехи и алкаши - то лучше нанимать именно ЖЭКовских, а не сторонних. Они потом будут обслуживать вашу систему. Они никуда не пропадут, в отличие от сторонних "шабашников". И вы всегда сможете с них требовать наличия отопления. В противном случае жэковские кивают на шабашников, шабашники на ЖЭКовских. И выяснить кто накосячил - сложно. А в это время вы сидите без отопления (а то и заливаете соседей).
 