День добрый.

такой вопрос возник.

Кровля под Цпч, двускатка с коньковой, длина одного ската 9.80 ( с опорой на промежуточную стену в месте сращивания), второго ската 6.30 по проекту стропила указаны 50х200 с шагом через 70. как то кажется хлипковато... ведь общий вес кровли будет примерно 11 тонн. что посоветуете, доверять проекту или увеличить сечение стропиловки?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Делайте стропила 100х200

и нахлест в месте сращивания минимум1м.

шаг 59 между стропилами.